主题:AB的SLC5/01 与电脑的通讯 (求助)
点击:1914 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
斑点的狗狗
现在接手一个AB的plc cpu是slc 5/01 通讯接口好像是网线接口 翻了一下资料貌似是用DH-485通讯 但是书上说要加一个1747-AIC的耦合器 而且也查不到通讯电缆的具体针脚定义
以前没有用过AB的PLC 所以请教大家 只是需要和电脑单机通讯 读取程序即可 谢谢大家
08-10-30 10:33
1楼
编辑
引用
管理
guo48745293
用RS232-485的转换器,A,B,GND接PLC的RJ45口的1,2,4
08-11-02 16:24