主题:求助22kw电机故障

点击:884 回复:3

22kw.此机我采用星三角转换启动,工作后我把风门调到最大,电流有28安左右,但过了几分钟后,热继电器跳了,我再去摸了一下到热继电器的电线(10个平方)有些发烫,我不知道是什么原因,因为电流还不大,为什么升温这么快呢,哪位高手能帮我解决一下
08-10-25 15:51
线未搪锡
线未压紧
热继电器质量不好
08-10-26 13:49
支持上面的师父
08-10-26 14:06
22KW电机风门全开额定电流应该是44A左右,感觉你的电流不准,先确定一下
08-10-26 19:48