主题:变频器+变压器=3φ220V60Hz
点击:5815 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
xincwy1976
有变频器后完全可以不加热继电器,从你所说的情况判断,设计有点问题,首先30KW的三相220V电机额定电流一般为120左右,你的机器电流150A也太大了,其次三相220V没有55KVA变频器,只有50KVA对应37KW变频器;那么我觉得有2种办法解决你的问题,加大变频器容量使用三相220V的45KW(对应63KVA),变压器容量基本够了,没有什么问题,或把电机和变频器全部改为3相380V的45KW
04-06-12 23:47
11楼
编辑
引用
管理
xincwy1976
有变频器后完全可以不加热继电器,从你所说的情况判断,设计有点问题,首先30KW的三相220V电机额定电流一般为120左右,你的机器电流150A也太大了,其次三相220V没有55KVA变频器,只有50KVA对应37KW变频器;那么我觉得有2种办法解决你的问题,加大变频器容量使用三相220V的45KW(对应63KVA),变压器容量基本够了,没有什么问题,或把电机和变频器全部改为3相380V的45KW
04-06-12 23:49
12楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
搂主:变频变压器装上了吗?
04-07-16 12:02
13楼
编辑
引用
管理
godspeed
我觉得楼主换一个马达比改造这套方案会更经济些。
04-07-16 12:18
14楼
编辑
引用
管理
lcud
谢谢诸位朋友的关心和支持。原本换一个马达就是最初的设想,但由于油泵是装在油箱内且国产的马达与之在连接尺寸方面存在差异,为避免伤筋动骨才突发奇想。看来此方案是无望实现了。目前,正在对机械部分进行改造,然后会采用标准的控制系统,使之一劳永逸。
再次感谢各位关注,此贴今后将不再回复。
04-07-17 08:20
15楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
04-07-17 10:07
16楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
引用
TOPPYWANG
在 2004-7-17 10:07:00 发言
【内容省略】
这个就是结论么?
04-07-17 11:14