主题:模拟量模块331-7KF02上显示SF红灯,所有示值显示都是最大值,怎么处理
点击:4993 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
烈马星空
模拟量模块上显示SF红灯,所有示值显示都是最大值,更换模块也不行啊 ??
08-10-18 09:26
1楼
编辑
引用
管理
wulijia
你没有把模块上测量对象选择对吧
08-10-21 11:22
2楼
编辑
引用
管理
tmkd
有一个可供拆调的模块,有ABCD四种模式可选,只要选对了就不存在这种问题了
最后修改:
2008-10-21 22:08:50
08-10-21 22:07
3楼
编辑
引用
管理
cbd
在电脑中的CPU的属性中也要相应的设置
08-10-29 13:33
4楼
编辑
引用
管理
9012573
在看看实际的输入有没有超量程,
08-11-13 15:41