主题:模拟量模块331-7KF02上显示SF红灯,所有示值显示都是最大值,怎么处理

点击:4993 回复:4

模拟量模块上显示SF红灯,所有示值显示都是最大值,更换模块也不行啊 ??
08-10-18 09:26
你没有把模块上测量对象选择对吧
08-10-21 11:22
有一个可供拆调的模块,有ABCD四种模式可选,只要选对了就不存在这种问题了
最后修改:2008-10-21 22:08:50
08-10-21 22:07

cbd

在电脑中的CPU的属性中也要相应的设置
08-10-29 13:33
在看看实际的输入有没有超量程,