主题:变频器MM440 过电压F0002报警 请教!
点击:2654 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
VIV
机器每天正常运转,每到零晨三四点变频器就会出现一次F0002报警,复位后重新启动又可正常运作
请教各位这种现像有可能的原因是什么,如何避免?
谢谢先了
08-10-14 09:42
1楼
管理
工控行业化
该帖内容不符合相关规定!
08-10-14 11:32
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
系统是有制动电阻的还是没有制动电阻的?
08-10-14 23:38
3楼
编辑
引用
管理
VIV
有的
08-10-21 08:29
4楼
编辑
引用
管理
VIV
又出现了,每次通宵运转就会在凌晨三四点出问题,为什么啊
08-10-21 08:34
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
有两种可能,其一,电阻制动的容量搞得太小了,其二,系统受到干扰,误报故障。
08-10-21 22:08
6楼
编辑
引用
管理
VIV
我加了一个稳压器,现在OK了,可能还是某时断强电压干扰
谢谢Kdrjl
08-10-22 07:43
7楼
编辑
引用
管理
97135yyf
引用
kdrjl
在 2008-10-21 22:08:00 发言
【内容省略】
什么地方加稳压器好了?谢谢
08-10-22 20:25
8楼
编辑
引用
管理
VIV
电源
08-10-23 07:40
9楼
编辑
引用
管理
sun0537
电源电压不稳,或者相邻有冲击性负载吧
08-11-15 03:03