在工程中用37芯电缆传输至1000米的控制柜,结果压降过大,导致控制失灵,各位大侠,有什么办法?
04-06-03 10:00
1楼
编辑
引用
管理
xlian
加装中继或用通讯方式。我曾看过一种远传模块,采用RS485方式可传送至1.2Km,只需4条线,两条电源线,两条数据线。
04-06-03 14:56
2楼
编辑
引用
管理
心情
改远程IO或现场总线方式
04-06-04 18:39
3楼
编辑
引用
管理
nfchgl
谢谢,怎么加中继,能否详细些?
04-06-05 17:16
4楼
编辑
引用
管理
fuforever121
如果业主要求或本身采用的控制设备不支持远程I/O或总线的时候该如何解决呢?劳驾心情大姐指点指点!
04-06-11 14:33
5楼
编辑
引用
管理
wch_901
老兄,导线的截面多大的?直流/交流?电压?铜还是铝?
你可以估算电压降的吗
04-06-11 19:07
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这么长的距离肯定需要用中继器放大的!
04-06-12 20:52
7楼
编辑
引用
管理
cang001
按照国家一些部门标准,现场仪表电缆直径应不小于1.0平方毫米,一般使用1.5平方毫米铜芯电缆。不知你在现场使用的是多大直径的电缆。由于现场情况你未说明,认为有可能电缆截面积太小。