点击:1738 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
wenhaodong12
20A与40A的断路器是否可以并联使用呢?
有什么危害,区别?谢谢大家给我解释下.
先谢了.?
08-09-23 05:02
1楼
编辑
引用
管理
想想看
即使二台相同规格的断路器也不能并联使用,1.无法保证通过每台断路器的电流是多少? 2.二台断路器的动作时间不可能一致,后动作的断路器将超额工作,甚至会引起爆炸。
08-09-23 20:27
2楼
编辑
引用
管理
幼虎学步
并联后,每个开关要负担电路电流的二分之一,那就要看看你的电路电流多大或者多小了,反正呢,最后小的先挂,大的也不久了!
08-11-03 20:38
3楼
编辑
引用
管理
lzptyx
不同意这样.危险
08-11-05 01:44
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
不安全
08-11-05 12:12
5楼
编辑
引用
管理
dbq
负载不超过20A没问题。
08-11-05 16:35
6楼
编辑
引用
管理
电仪车间
没见过这么干的,不符合要求!
08-11-06 21:51
7楼
编辑
引用
管理
1213712137
绝对外行是不是?
买个开关才多少钱?
单位实在不买
自己掏钱买个 也不能这样子做 出了大事叫人家笑话不是?