主题:我想请教各位大侠一个问题。我们的电梯在调试时经常出
点击:4584 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
aming934
我想请教各位大侠一个问题。我们的电梯在调试时经常出现主机力矩小的问题,此时变频器显示的电流很大,超出额定电流两倍了。不知道能否通过改变变频器参数来解决这个问题,如果可以的话应该怎样改!谢谢!
01-11-27 15:28
1楼
编辑
引用
管理
lykldt
你可以修改加速时间
01-11-27 19:57
2楼
编辑
引用
管理
aming934
还有别的方法吗?
01-11-29 14:55
3楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-11-29 19:48
4楼
编辑
引用
管理
river_boat
试试将转矩曲线参数改一下
01-11-29 21:07
5楼
编辑
引用
管理
jerkie
首先要把平衡系数调好,这个很重要,特别是对于改造的电梯;再就是要去掉原来电梯马达的平衡轮,使系统的转动惯量变小以利于启动。再不行就换大功率的变频器。