我厂有一台120kw的同步无刷发电机组,在输出电压为400v时其频率只有43HZ,当我增加给由量提升转速后频率可以到达50HZ,但这时输出电压已经到了460v。请问各位大虾:如何做才能保证400v的电压50HZ的频率?小弟实在困惑!表情
04-05-29 11:11
什么品牌的发电机呀。如果是劳斯来斯的发电机它有专门的调节频率的调节器。
04-05-29 12:37
不是。是一台天津动力厂生产的一台老机器,请问有何办法?
04-05-29 14:38
调整转速改变频率,调整励磁电流改变电压
04-05-31 12:30
谢谢!我试试!
04-06-01 21:28
已经搞定了!谢谢litianxi的帮助!
04-07-06 13:44
三楼说的调整励磁电流改变电压怎么调啊,谢了