登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:[求助]懂温控的请指教
点击:3750 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
神游太郎
我有一只温控表,但我不明解它的探头是怎样接线,线有红色.蓝色.棕色,[蓝和棕两线用万能表量是通的,我不知道怎么样接上表上,望高手长细赐教.
我只知理应12.13.14脚是接探头,但色线不明怎接.大家多多帮忙先谢咯.
最后修改:
2008-9-12 21:29:33
08-09-12 21:29
1楼
编辑
引用
管理
神游太郎
OUT是否接发热棒,ALM又是什么,怎用的,会的朋友长细说一下,我不怎懂电气.
08-09-12 21:32
2楼
编辑
引用
管理
sunhuan
out 是触发信号,要看你的是触点还是电压输出的好像要通过继电器转,你量一下就知道了
08-09-12 21:45
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
ALM是报警输出
08-09-12 21:49
4楼
编辑
引用
管理
神游太郎
但我不明解它的探头是怎样接线,线有红色.蓝色.棕色,[蓝和棕两线用万能表量是通的,我不知道怎么样接上表上,望高手长细赐教.
08-09-12 21:56
5楼
编辑
引用
管理
神游太郎
真是无人知道怎接吗?我想知道探头线怎接,以上图,多谢上面那两位人兄.但无还是不知道接法.
但我不明解它的探头是怎样接线,线有红色.蓝色.棕色,[蓝和棕两线用万能表量是通的,我不知道怎么样接上表上,望高手长细赐教.
08-09-13 21:23
6楼
管理
liujanny
该帖内容不符合相关规定!
08-09-16 09:58
7楼
编辑
引用
管理
dlr
引用
神游太郎
在 2008-9-13 21:23:00 发言
【内容省略】
探头接线如下:
13(-)---14(+) 接热电偶
12 13 14 接三线制热电阻
13 14 接两线制热电阻
有三根线估计是热电阻,蓝和棕两线用万能表量是通的,是不是电阻很小?,你再测量一下红色和蓝棕有没有电阻值,如果有50---100多欧就是热电阻。如果是热电阻则:红接14,蓝和棕两线分别接12和13即可,接好送电应该有温度显示。
最后修改:
2008-9-16 16:07:15
08-09-16 16:03
8楼
编辑
引用
管理
zhaoyutg
13(-)---14(+) 接热电偶
12 13 14 接三线制热电阻
13 14 接两线制热电阻
2 3 接220电源
8 9 常开报警点
8 10常闭报警点
6 7 应该是变送输出
08-09-16 18:18
9楼
编辑
引用
管理
gyh688667
你那属于三线制热电阻14---接单独一根,跟另两个都有阻值的.12--13--接阻值为零的两根
08-09-16 20:16
上一页
下一页
工控新闻
光伏直流领域首个国际标准发布
我国绿色变压器蓬勃发展 为中国工业低碳化贡献范例
德承DX-1100工控机在轨道交通智慧列车弓网监测系统的成功应用解决方案
西克新品速递 | OD200 激光位移传感器
图尔克新品 | 坚固耐用的拉线编码器,测量长度可达40m
估值超百亿,宇树科技正式启动IPO
MPS新一代笔记本电脑升降压充电IC新品发布
西克2025新品 - IO-Link 智能网关 SIG300
更多新闻资讯