主题:315-2DP系统配置求教!
点击:37471 回复:74
楼主
编辑
引用
管理
dl_cui
我想配一系统:上位机2台wincc,配cp5611卡,PLC采用软冗余方式,用2个315-2DP,2个342-5,配13块I/O模件,请问系统怎么联?wincc的5611卡和谁联,用MPI还是DP?342-5怎么联?
04-05-26 09:14
1楼
编辑
引用
管理
cht
两个CPU的MPI口用MPI电缆连,I/O模块用ET200M的通讯模块连到CUP的DP口或342-5的DP口上,另外的一个DP口就连上位就行了。。
04-05-26 13:30
2楼
编辑
引用
管理
dl_cui
谢谢楼上的朋友!你是哪里的,可以电话请教问题吗?我是大连的。
04-05-26 14:39
3楼
编辑
引用
管理
cht
我在北京,电话:010-68164559 传真:010-68166383 崔洪涛。
我一会要出去了,最好是明天上午打电话。
最后修改:
2004-5-26 14:51:34
04-05-26 14:42
4楼
编辑
引用
管理
dl_cui
好!
04-05-26 15:05
5楼
编辑
引用
管理
dl_cui
04-05-27 07:58
6楼
编辑
引用
管理
yanjian
呵呵!我今天才知道cht老兄叫崔洪涛,我以前还不知道两块CPU315-2DP可以组成冗余系统,我一直以为要用冗余的CPU才行!又学了一招,哈哈,多谢各位的指教。崔洪涛老兄我想请教一个问题,在S7软件里在那里可以找到同步连接电缆这个项目?多谢多谢!
04-05-27 20:49
7楼
编辑
引用
管理
yanli7234
哦也是第一次看到这种用法。谢谢老师们。
04-05-27 22:43
8楼
编辑
引用
管理
dl_cui
感谢几位朋友的支持,关于上幅图还有些文字的东西,如果想要的话,留下EMAIL.
04-05-28 08:05
9楼
管理
yaoxin-2
该帖内容不符合相关规定!