登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电机综合保护器的安装
点击:1554 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
yangtao8
各位师傅:我现在要安装一台4KW的深井泵,想用电机综合保护器来保护电机 ,我有个疑问。就是加了电机综合保护器是不是不需要装热过载保护器了吗?
08-09-01 10:23
1楼
编辑
引用
管理
yangtao8
补充:电机综合保护器应该加在接触器的上面还是下面?
08-09-01 10:34
2楼
编辑
引用
管理
zhc821126
这要看你的具体产品是什么型号的了
一般是加在热继前面.
能具体一下吗
08-09-01 11:05
3楼
编辑
引用
管理
yangtao8
型号是:JD-5B电动机综合保护器 有 过载 断相保护
08-09-01 11:10
4楼
编辑
引用
管理
周长锁
装在接触器的下面,取消热过载保护器
08-09-01 13:17
5楼
编辑
引用
管理
yangtao8
谢谢
08-09-01 16:20