主题:[讨论]直流开关500A和交流开关500A有没有什么区别!
点击:5077 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
alick
直流开关500A和交流开关500A有没有什么区别!
能不能互换,我现在手头有一个500A直流开关一直安不出去,这次有人要交流500A的,能不能用上去,有没有什么不好用的地方,!
04-05-24 18:21
1楼
编辑
引用
管理
sgx
不能互换,
好象AC500A的用在直流上最多只能是120安左右.也就是说如你要用120A的直流空开,可以选用AC500A的.当然这可能与频率有关系,我上面指的是工频.
04-05-24 20:35
2楼
编辑
引用
管理
alick
啊,那我现在是用牌子上写差125V DC 500A的空开用到AC 500A的线上,应该没有什么大问题吧
04-05-25 08:03
3楼
编辑
引用
管理
zhengsong
500dc在分断灭弧能力上应该高于500ac
不过脱扣电流方面要求不清楚
04-06-05 23:30