主题:请大侠帮我看一下一个12步的stl ret程序错在哪里

点击:982 回复:2

表情
08-08-19 17:56
不好意思图片传不上来
X0---------------------------------------SET S0
-------------------------------------------STL S0
------------------------------------------------Y0
-------------------------------------------T0 K50
--------------------------------------------SET S0
-------------------------------------------------RET
08-08-19 18:06
你的程序没写好TO前面要加M8000