主题:电流减少
点击:1417 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
小马马
运行频率40赫兹 电流在170左右,后来有故障了,联轴器修复后,,由于停机时间长,传送带上的煤太多,开不起来,在后来就调到4赫兹 开启来电流显示是135左右.负载是通过减速箱,带动传送带。
高压变频器,高压电动机
08-08-18 22:22
1楼
编辑
引用
管理
想想看
你把问题讲清楚点,4赫兹能工作吗?
在功率不变情况下频率越低电流越大。
08-08-19 08:35
2楼
编辑
引用
管理
小马马
能,就是在4HZ运行,一段时间,,电流显示减小了。你理论是对的,我要的是解释这问题的理论。
08-08-20 20:32
3楼
编辑
引用
管理
想想看
这估计是变频器本身的保护功能在起作用,电机是不能在超低频率下长时间运行的,否则会过热烧坏。因此变频器有限制措施。
08-08-21 13:54
4楼
编辑
引用
管理
小马马
是这样,只是暂时让它运行,。我就想知道为什么,频率降了,电流也跟降
08-08-21 22:02