主题:奇怪!!!! CQM1H-CPU51连不上pc,请教各位高人
点击:3118 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
音乐方块
CQM1H-CPU51连不上pc
自带的串口连不上,数据线是好的,我用这线连其他CQM1H-CPU51,没问题
编程器口用编程器连,能连上,用CQM1-CIF02数据线也连不上,线是好的,也连过其他CQM1-CPU51 PLC
DIP的开关都拨遍了,也连不上,难道通讯口坏了,可是为什莫编程器能连上?
08-08-18 18:03
1楼
编辑
引用
管理
xingbin1981
如果和其他CQM1-CPU51 PLC通讯正常,请查看DM区的数值设置!
08-08-18 22:46
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
08-08-19 22:41
3楼
编辑
引用
管理
音乐方块
串口有可能坏了
编程口能用编程器连上,可为什莫这个编程口,用数据线就连不上呢?
最后修改:
2008-8-21 8:35:53
08-08-21 08:34
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
08-08-21 09:39
5楼
编辑
引用
管理
音乐方块
为了让这个cpu起死回生,总不能拿着手编查找修改程序吧,加上一块内插板CQM1H-SCB041(串口通讯板,带232和422 485接口),这样就可以连上吧,不知可以不?
08-09-12 09:05
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
手编器能连上应当说明这个口还是好的;可能还是设置的原因;
另外CQM1H的接口与CQM1是不一样的;CIF02电缆需要一个转换接头才能用;
08-09-12 12:54
7楼
编辑
引用
管理
音乐方块
搞定,整了块通讯板,连上了。