主题:M8000的常闭触点问题
点击:3645 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
whlly
我知道M8000的常开触点是在PLC运行的时候处于导通状态,它的常闭触点是在PLC运行的时候是不通的,程序里如果采用了常闭触点,那它究竟有什么用呢?PLC运行的时候,常闭是根本不通的呀。怎么会有输出呢?
08-08-15 21:30
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
M8000为常开;
M8001为常闭;
08-08-16 08:23
2楼
编辑
引用
管理
whlly
我知道,可见有的程序里用到M8000的常闭点,这是为什么呢?
08-08-16 08:54
3楼
编辑
引用
管理
whlly
期待中
08-08-16 22:15
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;M8000常闭点与M8001常开点是等效的;
08-08-17 08:29
5楼
编辑
引用
管理
whlly
好的,既然等效。那M8001常开点,什么时候起作用呢?
08-08-17 10:37
6楼
编辑
引用
管理
angelagent
只是个人应用习惯问题.在调试过程中,用于短接或者断路的一种方式.
最终调试完成后删除之...当然不影响使用的部分也可以保留.
当你的程序写到超过几千步甚至几万步,一点点无用的程序就不回去计较了.
08-08-17 11:49
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
M8000常闭、常开都可以用的
程序中也会有出现的
看下手册中RS指令前面定义传送数据是8位或是16位是怎么用的
8位16位选择就是考M8000的常开、常闭选择
看编程手册RS指令中8、16位的选择
08-08-17 21:30
8楼
编辑
引用
管理
251925287
M8000常闭、常开都可以用的
???
08-09-10 21:56