主题:[求助]三相电源6千伏中性点不接地,相电压不正常,怎么回事?
点击:3025 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
jxsp
三相电源6千伏中性点不接地,线电压正常,工作电流正常,相电压不正常,请问怎么回事?
最后修改:
2008-8-20 15:47:26
08-08-12 08:27
1楼
编辑
引用
管理
燕八
应当是零点位移!
08-08-12 10:30
2楼
编辑
引用
管理
gjy123406
我感觉,查下三相线路绝缘是否完好。会不会一相对地了。
08-08-12 10:47
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
我觉得你测量点有问题,“中性点不接地” 相电压参考“0”点在哪?
08-08-12 11:12
4楼
编辑
引用
管理
jxsp
变压器中性点没有接地,但是电缆的零线接地,线电压是660伏的。
08-08-16 20:59
5楼
编辑
引用
管理
317597420
你是不是带负荷测量的
08-08-16 22:26
6楼
编辑
引用
管理
jxsp
是的
08-08-20 14:45
7楼
编辑
引用
管理
mzhjk
三相负荷不平衡,导致中点偏移,电压低负荷重,电压高的负荷轻。
08-08-25 15:45