主题:电机空载电流过大
点击:1263 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
专业取名
我绕了个4千瓦的电机空栽电流有9A多三相是一样的 后来没查出问题 我就拆了从绕了 但是做出来还是一样电流大也9A多
\ 请问大家是否遇到这样的问题 给点建议
08-08-07 23:12
1楼
编辑
引用
管理
专业取名
自己顶哈
08-08-07 23:27
2楼
编辑
引用
管理
到处看看
是不是接线有问题呀?还是绕组圈数不对?或者下线有问题?
08-08-08 13:21
3楼
编辑
引用
管理
博能电气
我就多次碰到过这种问题.大都是转子断条所引起.只要重嵌铝条或作局部修理即可解决.
08-08-08 13:37
4楼
编辑
引用
管理
天涯孤独客
因该是绕组圈数
08-08-10 10:49