10楼
编辑
引用
管理
aeoy
还有,我怀疑是干扰串到伺服的编码器里面去了,想问一下接屏蔽线要怎么接?直接打条地线连到机壳一起接还是悬空接地好?除了这样还有更好的办法隔离干扰吗?
04-05-24 16:41
11楼
编辑
引用
管理
YGJLXQ
隔离变压器、电源滤波器、再把屏蔽线接机壳试试!
04-05-24 17:33
12楼
编辑
引用
管理
aeoy
都试了,而且还专门打了条地线接上去!但还是不行!!!!!!!!!!!!!!!!
怀疑是伺服出问题,但整套折下来拿回公司去试又好好的!!!!!
无奈!!!!
04-05-25 11:45
13楼
编辑
引用
管理
cskl
可加一共同地线即两设备机壳或接地端并一处后接地, 这只是我理解是两台设备电位差较大.
纸上谈兵,别丢砖头
04-05-25 13:44
14楼
编辑
引用
管理
阿飞
是单端屏蔽改成双端,是双端屏蔽改成单端,试一下吧!编码器和模拟量输入都试一下,最好把模拟量输入单独屏蔽
04-05-26 20:00
15楼
编辑
引用
管理
aeoy
我想问问大家有没有用过隔离牛这东西?是不是真的那么牛能把所有电源的干扰滤除掉?
它好象只是两个变压器!!
04-05-29 09:48