登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:VB与PLC 的通信问题?

点击:4703 回复:11

程序如下,但没做和校验。。。
附件
运行结果如下,是一组脉冲信息,我如何能得到数值?
附件
初学,问题多多,不会太多,请工友帮忙,先谢了。。。。。。
04-05-18 11:25
下午加上了和校验,结果还是一样。为什么返回的是脉冲信号?
04-05-18 16:08
现在返回的是乱码,有人说收到乱码就表示已经收到数据了,可我怎么也转换不了实际应该收到的符号,那位工友能帮忙一下,如在广东省,我可以去您那请教!!!
先谢了!!
04-05-20 10:53
不知你的问题解决了没有,我以前用VB做过和三菱通讯的问题,不是很完善,但简单的读写没问题,不过现在找不到以前的程序了.我在广州,如有需要帮忙和我联系.
04-05-21 13:02
我想问一下三菱FX系列的通讯协议能不能通用.我的协议可能是错的
用示波器测了一下有波形,但是PLC没反应.老师说可能是协议的问题.可我不知道协议错在哪?
04-05-22 13:23
到本站的工控文摘中搜索三菱FX编程口通讯协议,再到下载区找此协议下对应的PLC内部地址
04-05-24 09:44
各位工友,感谢你们的帮助!已经做完!再一次感谢!
04-05-25 11:53
麻烦搂主,各位大虾,具体说明一下!!
我是刚接触plc,也遇到了搂主的情况,现在看了你们的贴子也不会搞!!那位大虾可以具体跟小弟说明一下,救救小弟,急着用!!拜托各位啦!先谢你们了!
04-06-02 10:46
我专们从事PLC的通讯与**破解研究如有兴趣,请联络JXH668@126.com         13530627636
04-07-18 12:45

上一页下一页

工控新闻