登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:OB100的用处?

点击:1861 回复:1

对于OB100是对CPU的初始化,必须在重新上电时,才运行一次.我想问下OB100对数据块DB有初始化作用吗?还是DB块在掉电时只保持最后一次的信号值..?
08-08-02 09:54
是否初始化决定于您在OB100中编制何种程序……
DB属于掉电保持型数据,因此会保留最后一次信号值。
以上~~~
08-08-02 11:40