主题:松下伺服的电子齿轮比如何设置?[讨论]
点击:7471 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
gongkong168
松下伺服的电子齿轮比,手册上关于电子齿轮的内容说得不详细,我怎么看都看不明白,那位能给我解析一下?
增量试编码器是 2500 P/R 但又说分辨率是 10000 ,到底电机转一圈需要多少指令脉冲?
料上说的 5线制 就是编码器有5跟信号线引出吗?
帮解释一下资料上的分倍频公式?!
08-08-02 00:04
1楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
“5线制 就是编码器有5跟信号线引出吗?”没那么简单啊!下面是接线图:
08-08-02 09:06
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
08-08-05 12:01
3楼
编辑
引用
管理
shishangdong
网络上有说明书,DOWNLOAD一份 看看就明白了
最大分辨率应该是2500*4
08-08-08 08:44
4楼
编辑
引用
管理
gongkong168
引用
doorcontrol
在 2008-8-2 9:06:00 发言
【内容省略】
A4系列有这么多跟信号线吗?
08-08-09 13:56
5楼
编辑
引用
管理
dongdon923
看不懂哎.
08-10-09 09:07
6楼
编辑
引用
管理
llzz
分子\分母为1:1时,2500脉冲\转
1:10时,25000脉冲\转
08-10-20 13:48