伺服电机有位置命令控制模式(即发脉冲)和速度命令控制模式(模拟量电压输入)。
位置控制模式没有问题;
在速度控制模式下,我刚上电,ServeOn后,还没有发电压值,电机就缓慢地转动起来,为什么啊,请教高手...
08-07-25 09:29
1楼
编辑
引用
管理
wudp
伺服偷跑
可以调整偏置试下
08-07-25 09:47
2楼
编辑
引用
管理
北京信达恒
驱动器没设置好吧?
08-07-25 13:33
3楼
编辑
引用
管理
ckflyer1114
模拟电压的零点漂移吧~~
08-07-29 15:29
4楼
编辑
引用
管理
jonsonsz
什么牌子的伺服呀?
08-08-06 14:28
5楼
编辑
引用
管理
zdh159265
零漂现象.
08-08-06 15:12
6楼
编辑
引用
管理
maoyanfeng
是零飘 调一下参数就可以
08-08-06 19:31
7楼
编辑
引用
管理
xiaozy
l零漂现象,将参数设定好了,就可以了。
08-09-03 21:39
8楼
编辑
引用
管理
13868895693
零漂现象
08-09-04 15:21
9楼
编辑
引用
管理
251925287
hao !!!!!!!!!!!!!!!1