主题:[求助]西门子触摸屏TP270
点击:3460 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ABCDW
[size=4]西门子触摸屏TP270,当PLC的某一位由0变为1时,我想在画面的空的地方显示一些文字信息,请问各位应该怎样制作?谢谢!
08-07-23 20:25
1楼
编辑
引用
管理
wudp
做个位指示灯就行
08-07-23 23:42
2楼
编辑
引用
管理
ABCDW
请问具体应该怎样制作?我只会Proface,西门子TP270是第一次使用,谢谢!我用指示灯做了,但未成功,不知是哪里没有设置好。
08-07-24 01:03
3楼
编辑
引用
管理
robertjml
对文字信息的属性栏中"可见性"进行定义即可.
当PLC的变量(I/O,M或者数据块中的数据位)是0, 文字信息为"不可见"; 反之, 为"可见".
以前, 做项目的时候, 我用过Proface面板, 性价比很出色. 编程上手很容易. 和西门子PLC的MPI与Ethernet通讯组态很方便.
08-07-24 12:53
4楼
编辑
引用
管理
ABCDW
哦,问题已解决,太感谢了。我也觉得Proface好用,但没办法,用户要求用西门子TP270。另有一问题是:如何用位的改变来切换画面,Proface是用D脚本,西门子该怎样做?问题太简单,请不要笑话我。谢谢!
08-07-24 20:54
5楼
编辑
引用
管理
工业控制组员
可以用脚本切,也可以用变位触发直接跳转
08-07-25 13:43
6楼
编辑
引用
管理
ABCDW
请问 具体该怎样操作呢? 谢谢
08-07-25 18:35
7楼
编辑
引用
管理
ABCDW
怎么没人知道我的问题吗?急啊,拜托各位老师了。
08-07-27 00:26
8楼
编辑
引用
管理
ABCDW
如何用位的改变来切换画面?
08-07-30 00:20
9楼
编辑
引用
管理
工业控制组员
不好意思,刚看到你留言.你问题解决了吗?
08-08-20 08:55