主题:求救--S7-200
点击:1503 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
ljj415930
我是一个plc初学者,在使用simens的s7-200cpu226时与电脑通讯时出了要不说是通讯错误,我用的是PC/PPI USB接口的电缆,老是让我检查网络地址、电缆什么的,要么就说是连接端口时出错(我这里有本教材,里面有一道例题,我按照那里面设置的参数),哪位大哥是高手帮忙指点一下。
08-07-23 11:52
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
请问您使用的是否是西门子原厂的电缆?还是国产的USB编程电缆?
如果是国产的电缆,那么您在设置通讯程序时需要设定为COM而非USB哦。
以上~~~
08-07-23 12:25
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
USB转换成RS232再接PC-PPI的话,质量太差多是不能连接;
直接用USB接口的电缆;
08-07-23 13:50
3楼
编辑
引用
管理
lizhanli007
同意一楼的观点,需要选择的是COM口
08-07-24 11:00
4楼
编辑
引用
管理
shuxiny
用原装西门子PC/PPI适配器很好联的,主要将COM口地址和波特率设一致
08-07-30 10:03
5楼
编辑
引用
管理
zhanglwei
我现在就用的是原装PC/PPI没问题!
08-07-31 08:35