登录
首页
变频器论坛
安川YASKAWA
回帖
发帖
正文
主题:[求助]请教高手,安川变频器616G5故障
点击:3401 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
yqd2009
请教各位高手,现象为小松冲床上的安川616G5变频器上出现故障代码CPF-01,不知属于哪个部位??
急盼!!!!
08-07-15 09:39
1楼
编辑
引用
管理
wyy_wh
操作器传送异常,把面板拿下来重新安装一下,不行则变频器有故障
08-07-15 10:16
2楼
编辑
引用
管理
wyy_wh
还有可能是控制板上的排线不松动,
08-07-15 10:18
3楼
编辑
引用
管理
wyy_wh
还有可能是控制板上的排线不松动,
08-07-15 10:18
4楼
编辑
引用
管理
wyy_wh
松动
08-07-15 10:19
5楼
编辑
引用
管理
mobiao
看相关资料一一对,我用的G7 F7的没有用G5的
08-07-20 17:24
6楼
编辑
引用
管理
ykkj
键盘连接线松动或者是键盘故障。若需求可联系15338793291,全新安川G5键盘控制板供应。
08-08-03 16:37
7楼
编辑
引用
管理
yqd2009
谢谢大家,机器已经修好。是整流块和逆变、摸块烧了。
08-08-21 21:07
8楼
管理
康小姐
该帖内容不符合相关规定!
08-08-22 09:38
9楼
编辑
引用
管理
JK111
整流都烧毁了怎么会有显示那。搞不懂。