主题:FC与FB的区别
点击:3109 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zenghao
我一直不明白西门子的FC和FB都能带参数执行,FB据说是带背景DB数据块的功能块,但在FC中用一般的DB做参数一样可以实现其功能,到底二者有什么不同?望各高手指教一二!
04-05-11 12:10
1楼
编辑
引用
管理
dalibao
FB是带数据块的功能块,FC是不带数据块的功能快,新建FB时自动生成DB块。
04-05-13 10:11
2楼
编辑
引用
管理
zenghao
我说的意思是说在FC中用一般的DB做参数和在FB中用背景数据块有什么区别!
04-05-13 15:14
3楼
编辑
引用
管理
wmwa
只用一般数据类型两者没太多区别
但是FB内部可以使用参数类型及定义多重FB在静态变量里,此时FC就不行了