漫步kkk
一台给机台提供电源的变压器输入3*380输出3*250v 3*42v 3*36v 3*11v 3*19v
其中3×250v,相与相之间用万用表量都是250v,每相与公共端都是148v,但其中有一
相对地35v另外两相对地220v。不能正常工作,请各位大哥帮忙。
08-06-29 17:34
1楼
编辑
引用
管理
周长锁
输出3*250v 输出侧如果中性点不接地,测量对地电压没有意义。
08-06-30 06:47