登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:pt100测温
点击:3562 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
seikeec
同意楼上观点
08-11-24 11:19
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
线路太长造成,在现场接一个显示表,在采用4-20MA 输出,因为直流信号不受线路负载限制!
08-12-14 19:16
12楼
编辑
引用
管理
jiang_0514
线路是不是太长,有干扰信号,当温度线性变化阻值是否线性变化,正常的温度数显表都可以使用温度补偿的,把值做下修改即可.
08-12-15 16:42
13楼
编辑
引用
管理
ljd007241
在现场和表端,量一量阻值是否一样,如不样就是线路有问题,也可以采用三线制试试
08-12-15 20:00
14楼
编辑
引用
管理
fiore
25度对应的就是108欧姆左右....PT100应该是没有问题的,如果是你引线长的话建议用三线制接
08-12-15 20:23
15楼
编辑
引用
管理
一叶知秋
三线制接了的话还是不行的,线缆电阻也有误差,最好用带温度补偿的线缆.
08-12-15 21:14
16楼
编辑
引用
管理
mofei999
强电干扰或显示表坏了
08-12-15 23:21
17楼
编辑
引用
管理
downn
用来测其他点的温度,如果同样有误差,基本上就是测温系统的问题了.
08-12-16 10:01
18楼
编辑
引用
管理
恍然小悟
1.对你的数显温度仪表进行一下检定!
2.你说的常温下测量电阻是108度,你确定一下常温是多少!
3.数显温度仪表和PT100之间的导线电阻是否影响测量,你确定一下!
4.对热电阻进行一下检定!
08-12-16 12:27
19楼
编辑
引用
管理
agoshawk
先量电阻值,根据热电阻阻值判断电阻是否正常,再看接线是否松动,另外看数现表参数是否被改动过.
08-12-16 21:05
上一页
上一页
工控新闻
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
MX-System Designer
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
更多新闻资讯