主题:请教,车间设备总功率1000KW
点击:1729 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
chichihehe
请教,车间设备总功率1000KW,90%感性负载,断路器容量2000A可以吗
08-06-17 14:32
1楼
编辑
引用
管理
shi1213
2000有的小,选3000我认为合适。
原因1:太小,断路器触点容易坏
原因2:不利于今后增加负荷
08-06-18 09:27
2楼
编辑
引用
管理
想想看
总断路器应按变压器的额定输出电流来选择。而不是负荷电流。
08-06-18 14:45
3楼
编辑
引用
管理
长垣人
恩 还是用3000以上的最好 因为如果你平时用还可以 时间长了用电符合大了 就不行了
08-06-26 17:52
4楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
要用3000A以上最好
08-07-01 23:16