主题:问一个cs3000的组态问题

点击:2526 回复:6

PID模块能否跨FCS去控制AO点
本单位有2个FCS 分别为FCS0101,FCS0102,我如何用FCS0102的PID模块输出控制FCS0101的AO点。
08-06-16 19:26
似乎不可以
站间连接不允许与过程I/O的连接(不包括接点型)
08-06-18 09:16
可以实现用站间通讯!!!
08-08-28 22:40
有站间通讯模块  没问题的
08-09-12 08:10
路过
08-09-12 09:09
做个站间通讯就OK了嘛
08-09-16 21:43
不能,你可以先在FCS0102站上做一个PVI表,然后在FCS0101上做站间通讯来控制。
08-10-30 22:41