登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相电表读数要乘3吗???(收电费)
点击:19063 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
356419sdf
我厂有三相表,工程队用电,读数从20,走到30.(他用的是3相的搅拌机)
收费是按10度收? 还是按10乘3 收????
我同事是按30收的,他说3相表要乘3.。。。
我对这个问题搞不懂,请高手指教。。。
详细讲解一下.......
08-06-11 08:53
1楼
编辑
引用
管理
宇乾
三相电表不用乘3,如果用了电流互感器,要乘变比。单相电表接到三相均匀负荷上才乘以3.多看书。
08-06-11 10:31
2楼
编辑
引用
管理
356419sdf
是指单相表接到3相电的1相上,计量值要乘3吗???
或说用1块单相表计量3相电,得数要乘3吗???(3相均匀负荷)
08-06-12 12:10
3楼
编辑
引用
管理
宇乾
对,用1块单相表计量3相电,得数要乘3。必须是3相均匀负荷才能用1块单相表计量3相电。
08-06-13 11:30
4楼
编辑
引用
管理
356419sdf
谢谢了。。。。。
08-06-15 12:23
5楼
编辑
引用
管理
双向可控硅
三相电表不用乘3,如果用了电流互感器,要乘变比。单相电表接到三相均匀负荷上才乘以3.多看书。
08-06-29 00:23
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
准确的测量应当使用三相电表或用三个单相表;
只有在三相电流平衡的情况下用一个表X3才准;
08-06-29 08:54
7楼
编辑
引用
管理
aiqing917
11-12-07 19:11
8楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
11-12-07 19:39
9楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
双向可控硅
在 2008/6/29 0:23:00 发言
【内容省略】
11-12-08 07:54
上一页
下一页
工控新闻
打造智能经济新形态,国家高新区如何发力?一图读懂!
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
SICK KTC色标传感器——经济之选,性能不凡!
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
合肥智能传感器产业园项目加快推进
更多新闻资讯