主题:求助三菱 F1-30MR 的问题
点击:1151 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
djazzm
现在手里有一个 三菱 的 F1-30MR 的PLC 想找与它相关手持编程器 或者 如果能链接电脑 那就找 链接PC的电缆和编程软件 希望各位高手能帮帮小弟 谢谢大家了
{对了 我现在手里有一个FX-20P的编程器 不知道能不能用在30MR上面}
08-06-10 18:46
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX-20P不能用在F1-30MR上;
F1-30MR用手编器是F1-20P或F2-20P;
与电脑连就别想了;
08-06-11 15:30
2楼
编辑
引用
管理
djazzm
已经查到了 可以连接电脑的 电脑连接必须加一个A-LINK或F2-20GF1的模块才能用 软件用medoc
08-06-12 03:37
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
先问一下一个A-LINK或F2-20GF1的模块的价格,就知道我为什么说不能连了;
08-06-12 09:27