登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请问供水时出口压力和水的流量有何函数关系。我用俩台

点击:11910 回复:17

请问供水时出口压力和水的流量有何函数关系。我用俩台泵并联供水,一台泵电机M1用变频器控制,另一台泵电机M2接软启动器。运转时M1先启动,由压力传感器输出信号给变频器PID端子实现恒压,此时如果用水量加大,超过流量计之设定值,流量计将信号给软启动器,泵电机M2启动,并联供水。
01-09-19 11:33
我上述方案,有谁认为不对,请提出
01-09-19 11:36
2楼
该帖内容不符合相关规定!
01-09-19 17:30
3楼
该帖内容不符合相关规定!
01-09-20 07:57
如用流量,需用控制器进行计算,流量无法直接控制,需换算后控制,但此法控制精度高,或直接用压力控制,但不能两种控制一起用
01-09-20 13:52
5楼
该帖内容不符合相关规定!
01-09-20 17:13
6楼
该帖内容不符合相关规定!
01-09-21 02:47
7楼
该帖内容不符合相关规定!
01-09-21 10:05
8楼
该帖内容不符合相关规定!
01-09-22 07:49

ghj

其实三肯变频器在好几年前就有专门的多水泵工作的专用模块,就是用的压力控制,没有讨论的必要
01-09-22 22:20

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯