登录
首页
运动控制
台达伺服
回帖
发帖
正文
主题:紧急求助!台达伺服电机故障
点击:4997 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
电气设计学徒
大家好,我们用的是台达伺服电机,出现了这样一个故障,
开始的时候是ALE01 ,这个是过流。大约过了一个小时,发现伺服电机不工作了,然后掉电在重新上电以后,出现的报警代码是:ALE11,这个是位置检出器错误。
不知道怎么解决了,
求各位大大帮帮忙亚!!!
谢谢啦
最后修改:
2008-6-6 11:34:06
08-06-06 11:24
1楼
编辑
引用
管理
yanjianguo
遇到过,建议换个驱动器试试
08-06-06 21:56
2楼
编辑
引用
管理
电气设计学徒
谢谢老大,我试一下。还有个问题,就是脉冲输出可以用万用表测量么?
08-06-07 08:24
3楼
编辑
引用
管理
zhoulianchun
更换编码器线OK
08-07-16 17:21
4楼
编辑
引用
管理
zhoulianchun
更换编码器线OK
08-07-16 17:22
5楼
编辑
引用
管理
xxty
位置出错很多时候是在编码器那里出问题~
08-08-29 16:34
6楼
编辑
引用
管理
845090586
编码线连接的问题,看看手册!
15-06-10 10:52
7楼
编辑
引用
管理
zxwc
编码器与伺服驱动器两者之间的连接线出现了问题
15-07-09 18:02
8楼
编辑
引用
管理
张小凡
查下线
15-07-24 16:21
工控新闻
皮尔磁:工业自动化网络架构的“新宠儿”
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
曝特斯拉暂停人形机器人生产,修改设计
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
工信部:前5个月软件业利润总额保持两位数增长
更多新闻资讯