主题:请问3000系列与西门子s7-200双字地址对应问题

点击:2752 回复:3

是这样的,我有一个项目要求触摸屏能够改变和显示plc里面双字VD100的数值,但是gp ex2.1里面对应相应地址只有VW100,如何设置软件将触摸屏与PLC里面双字之间建立直接联系呢。如果只能用vw的话,应该就不能在触摸屏上显示浮点数了。
08-05-29 15:17

引用 moonglaive 在 2008-5-29 15:17:00 发言【内容省略】

VD的话你选择VW 32就可以了。
显示浮点数完全可以的。
附件
08-05-29 18:23
为什么是vw32?怎么对应起来的
是vw的地址+32?你那里显示不是很清楚
而且西门子的plc用双字来表示浮点数,如果用字来代替是无法直接显示浮点的
最后修改:2008-5-29 19:49:25
08-05-29 18:29

引用 moonglaive 在 2008-5-29 18:29:00 发言【内容省略】

选择32位数据格式的VW来显示VD。