登录
首页
数控论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子数控关于M代码的问题
点击:3390 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
birdy_hu
数控程序中的M代码是如何控制PLC输出的,M代码对PLC输出点的控制是经过组态进去的吗? 例如:M03 ---程序结束
M56 ---对应一个PLC输出(为什么是这样的呢?)
M54 ---又对应一个输出
怎样才能知道所有的Mxx对应的输出点呢??
谢谢高手们了。。。
我是新接触到的数控设备。。
08-05-28 16:17
1楼
编辑
引用
管理
rzw1969
请说明数控系统是什么 不同的数控是不一样的
08-05-28 16:26
2楼
编辑
引用
管理
birdy_hu
就西门子的系统
我看 810M 810D 840D都有M指令
就是不知道是如何给到PLC输出的?
剧我所知M指令代码 跟G代码意思是一样的 可G代码不对PLC做什么吧 可M代码就不一样了
有的就能让PLC直接有输出 ..很是不明白 ,是如何做到的
请求指点迷津...
谢谢 了
08-05-28 22:49
3楼
编辑
引用
管理
pumie
兄弟,你的基础太差了!这些问题不要问,先学两年再说。
08-05-29 10:33
4楼
编辑
引用
管理
pumie
西门子802D系列数控系统控制机床,主要是通过V地址来进行的。例如M03对应的是V25001000.3,当系统执行到M03这句是,V25001000.3就是高电平(保持一个PLC循环),PLC再把这个信号用来控制主轴开.
08-05-29 10:46
5楼
编辑
引用
管理
birdy_hu
数控设备兄弟我还真是个门外汉,以前真没有接触过啊,就我现在的基础,应该从哪儿学起呢,看来您是位高手了 ,行了 就跟您学了... 对了,能给我点循序渐近的资料吗?/
万分感激啊 !!!!!!!
嘻嘻...
08-05-29 22:52
6楼
编辑
引用
管理
61882040
西门子802c m03 m04 控制Q0.0 Q0.0能不能作为其他输出
别告诉我用 m03对应的V25001000.3控制Q0.0相应的M102.0Z置位
试过了没用
问题简单点说:Q0.0 和Q0.1 在802C中能不能作为其他输出??
高手不吝赐教!