主题:RS进行通讯时的迷惑?
点击:917 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
shixiaowei
我用RS进行通讯时,采用16位模式.我发送的数据和接收的数据不一致.
把数据转换为二进制进行对比时发现.数据第8位元会发生改变.是1就变更为0 是0则不变.例如 发送999 接收时就变为871.
请大侠指点? 谢谢
08-05-23 00:50
1楼
编辑
引用
管理
shixiaowei
这个贴子在网上放了两天,没用同行给我打案.现在我找到了原因.设定通讯格式是把第一位设定0了,把0该为1就好了. 共勉之!
08-05-25 00:17