主题:请教有关S7-300的置位复位指令的使用

点击:3424 回复:3

请问我如果想要置位或复位M0.5能否直接使用S M0.5或R M0.5这样的语句,这样的语句对吗,如果不对还请大家纠正。
最后修改:2008-5-17 16:12:03
08-05-17 16:08
直接用梯形图不就可以了吗!!!!!!
08-05-17 21:14
greatgt:
1. 如果你想要无条件的置位或复位M0.5, 则需要:
SET
= M0.5  // 置位
CLR
= M0.5  // 复位
2. 如果你想要有条件的置位或复位M0.5, 则需要:
A     DB1.DBX0.0
S     M0.5    // 置位
A     DB1.DBX0.1
R     M0.5    // 复位
08-05-18 01:08
哦,这样,谢谢楼上兄弟的解答