主题:honeywell controlbuilder组态求助
点击:2616 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
sailonever
control builder组态技术求助
CM控制里阀门用decvtla模块组态。
在顺控SCM里调用devctla模块,使阀门打开(状态1),应该如何写?
我先后试了CM1.DEVCTLA.GOP:=5
CM1.DEVCTLA.GOP:=S1
都无法实现,求教达人~
分分奖励~~
08-05-09 14:41
1楼
编辑
引用
管理
dayikou
你用:=y1试试
08-08-09 21:21
2楼
编辑
引用
管理
rychao
CM1.DEVCTLA.MODEATTR:=2(好像是2,就是PROGRAM可以修改你的CM1)
CM1.DEVCTLA.GOP:=5
CM1.DEVCTLA.MOEATTR:=1(再把模式属性改回来)
很久没看书了,模式属性的牧举量忘了,你查查看。
rychaos@163.com
08-10-05 12:47
3楼
编辑
引用
管理
rychao
另外没看见过有人用这种:
CM1.DEVCTLA.GOP:=S1
08-10-05 12:48
4楼
编辑
引用
管理
mymc
三楼讲的对。
08-11-06 13:23