主题:AI卡不用通道如何处理
点击:1019 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
wanhun112
AI卡不用通道如何处理,选择电流和电压信号都一样短接吗??
AO不用通道要处理吗?帮忙解决。
(AI、AO在线上不用的通道应该如何处理?)谢谢了
08-05-09 06:58
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
AI不用通道應該在硬件組態中disable通道,以減少程序的掃描時間,或者通過短接通道。
AO則只需要Disable通道就可以了。
08-05-09 08:42
2楼
编辑
引用
管理
dixinke
搂主说的是那个系列的PLC??
08-05-11 13:39