主题:关于FX2N中的S/S端子的讨论????
点击:3614 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
sjm_1976
不知道大家发现了么?在《FX2N的模块使用说明》中的例子,与实际有很多不符的地方。如接线例图中:FX2N的PLC基本单元中有S/S端子?可是实际中是没有的,而S/S端子是在功能模块中有。在FX2N的样本中,24V的正极是用于传感器的,而在与各X端子构成的按钮等的控制中,电源的正极是由各X端子引出的,各端子的公共接点是负极COM端子,在实际应用中,我们也是这样做的,可行。难道在FX2N的基本单元中,分有源输入和漏输入么?如:FX2N-32MR-001,的样本说明中,并没有给出关于源和漏的区分啊?难道现在都改为双光耦了么?我问了多位同行和上海三菱的技术顾问,给出了不同的答案:有说S/S接+,有说接—,有用过FX2N-1PG-E的大侠和高人么?非常感谢给予解答和关注。。。。
08-05-05 21:16
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX2N中没有S/S
FX2N中电源的正极是由各X端子引出的,各端子的公共接点是负极COM端子
FX2N一般是接NPN型的信号
FX2N-1PG-E的S/S是两个相反方向的光耦,应该可以两个方向接的
在手册中的接线图是接的0V,在和MR-J2S伺服试验用时试过接24V正级也没问题
欢迎用过此模块的或是看过手册的同行们参与讨论
08-05-05 21:46
2楼
编辑
引用
管理
wudp
2N中有个系列有s/s端子
它可接正或负
通过它可改变PLC的输入是PNP还是NPN
08-05-05 23:24
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX3U是有这个的
可以选择是接NPN还是PNP
08-05-05 23:44
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
FX系列,型号后是ES的都是双光耦的这是欧洲版,001是亚洲版就只能接NPN
08-05-06 00:32
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
FX系列,型号后是ES的都是双光耦的这是欧洲版,001是亚洲版就只能接NPN
08-05-06 00:33
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
FX系列,型号后是ES的都是双光耦的这是欧洲版,001是亚洲版就只能接NPN
08-05-06 00:33
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
补充一下,本人只看到过FX0S和FX2N型号后有带ES的,其它的就不知道了,是在意大利的机器上见到的,2N的是在东莞买的
08-05-06 00:46
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N系列中国市场上的公共端都是COM,而欧美地区销售的FX2N公共端对应的都是S/S(后缀为ES或DS的PLC);
08-05-06 08:31