主题:请问付工:FX2N-1PG-E的S/S端子接24V的+极,还是-极??

点击:3113 回复:8

表情表情
08-05-04 19:56
附件
下次不要再点名了
这里有好多人的,他们也可以回答你的
08-05-04 21:03
复位指令RST为什么在仿真软件和FX1S里面使用提es:01802002
谢谢
08-05-04 21:26
应该是可以仿真的
具体是到哪一步提示
这个代码是查不到的
08-05-04 22:09
S/S是24V电源端子;
08-05-05 09:28
我在书上看到接S/S端子的内部都是双光耦,如果是这样应该接正接负都没关系
08-05-05 14:07
谢谢大家的解答:不知道大家发现了么?在《FX2N的模块使用说明》中的例子,与实际有很多不符的地方。如二楼给出的图中:FX2N的PLC基本单元中是没有S/S端子的,S/S端子在功能模块中有。在FX2N的样本中,24V的正极是用于传感器的,而在与各X端子构成的按钮等的控制中,电源的正极是由各X端子引出的,各端子的公共接点是负极COM端子,在实际应用中,我们也是这样做的,可行。难道在FX2N的基本单元中,分有源输入和漏输入么?如:FX2N-32MR-001,的样本说明中,并没有给出关于源和漏的区分啊?难道现在都给为双光耦了么?我问了多位同行和上海三菱的技术顾问,给出了不同的答案:有说S/S接+,有说接—,有用过FX2N-1PG-E的大侠和高人么?非常感谢给予解答和关注。。。。。
08-05-05 21:07
呵呵;
FX2N-32MR-001只能用无电压接点或用NPN型集电极开路的输入(就是漏型的);
反过来是不能测到信号的;
FX2N-32MR-ES/DS的公共输入端是S/S,是双光耦的,2个方向都可以接,但所有的输入点都必须极性相同;
08-05-06 08:42
FX2N-32MR-ES/DS很少有人用的
目前市场上卖的基本上都是FX2N-32MR(T)-001的