请问FX2N-485-BD通讯,在端子SDA和SDB 之间连接端子电阻是多大的。为什么要加?
谢谢!
08-05-01 16:55
一般都在RDA  RDB之间接
一对导线的接110欧
两队导线的接330欧
可以参考第二章接线
我做试验一般都不接,没什么影响
最后修改:2008-5-1 20:09:42
08-05-01 20:07
一般都不用接的
站点很多
08-05-05 08:33
产品包装里配的有110欧及330欧的电阻;
08-05-05 09:20
谢谢大家!
     我现在已经试验成功了,还有一个问题不明白.如果我用N.N网络连接单端子接线,我所通讯的数据寄存器和辅助寄电器有限制吗?
08-05-06 19:04