谁能告诉俺 三菱PLC和电脑连接不上 为什么
08-04-26 22:13
问问题你也要说清楚啊
用的是什么系列的PLC
什么样的电脑,有没有串口,哪种联接方式
什么软件、通讯设置怎么设置的
连不上有什么提示或现象
08-04-26 22:36
有没有串口,端口号是否设置好了,如用USB接口要装驱动。
08-09-01 10:44
USB接口接A系列连不上。需要驱动吗?
08-10-27 21:19
你把#6451参数的位元5(BIT5)设置为1,才能允许PLC和电脑通讯
08-11-26 12:55
软件设置的串口号和硬件串口号
08-11-26 16:09
#6451参数设置前面要先把PLC停掉,然后把#6451参数的位元5(BIT5)设置为1
08-11-27 12:44
软件设置的串口号和硬件串口号
08-11-28 11:12
8楼
该帖内容不符合相关规定!
08-11-28 11:30
哪位老兄帮忙解决一下,我的A系例也不能连接,但是在另外一台同样的型号同样的通讯电缆,就可以读出数据,请问是什么问题
10-03-05 11:57