主题:这梯形图应该怎么化简?
点击:4492 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
yiniyini_87
所有程序都写在一个梯级里了 ,这样是不是不对啊?
08-04-15 15:25
1楼
编辑
引用
管理
yiniyini_87
点开看大图 谢谢
08-04-15 15:25
2楼
编辑
引用
管理
dianqisu
肯定不对啊,你这样会编译不了的.你把它拆开再组合起来,记得一定不要在同阶梯里!
08-04-15 17:51
3楼
编辑
引用
管理
ykyangzheng
你的图很好,没必要再简化了。
08-04-15 19:08
4楼
编辑
引用
管理
yiniyini_87
可是我编译时没有错误啊?
08-04-15 19:11
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
语法没错当然编译不会出错。
但逻辑是否错? tim0,tim3 不理解如何停止5s?
08-04-16 07:23
6楼
编辑
引用
管理
yiniyini_87
前面2个我假设的是行程开关,碰到后就闭合接通2个定时器
谢谢楼上各位
08-04-16 08:35
7楼
编辑
引用
管理
蓝天月亮
你这个程序有几个方面没有考虑,1没有掉电保护,2没有自动寻找初始位置,3看你怎么停止,那只有掉电了
08-04-17 13:15
8楼
编辑
引用
管理
yiniyini_87
引用
蓝天月亮
在 2008-4-17 13:15:00 发言
【内容省略】
你说的我都不太懂,应该怎么改才对?我设置的001不就是停止按钮么
08-04-18 10:05
9楼
编辑
引用
管理
蓝天月亮
那天是我没看到有001
08-04-24 21:27
上一页