主题:我有一台三洋的伺服控制器及电机!但最近老是报故障!
点击:2597 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
xing00
我厂用了一名三洋的伺服控制器及电机,但最近老是报故障2!过负荷,但是用卡表测电表,实际电流并不高,伺服控制器我们已经换过了,请各个高手指点!谢谢
08-04-10 21:08
1楼
编辑
引用
管理
yjiagwss
本人专修三洋伺服,报2有可能是电机问题,也有可能是电机线有问题.本人上次修一台PY2A的有时报2就是UVW中的一条线接触不良引起的
08-04-14 19:29
2楼
编辑
引用
管理
yjiagwss
本人专修三洋伺服,报2有可能是电机问题,也有可能是电机线有问题.本人上次修一台PY2A的有时报2就是UVW中的一条线接触不良引起的.本人手机是:13416371969
如有问题就请来电
刘生
08-04-14 19:31
3楼
编辑
引用
管理
scdz318
本人专修伺服,有可能是伺服控制驱动电容老化问题,查办。。。
08-04-17 19:19
4楼
编辑
引用
管理
jeans21
请告诉具体型号.使用环境,我们可上门服务.
08-05-12 14:30
5楼
编辑
引用
管理
电仪车间
我查了一下三相线,全都没事,我们把电机拆下来了,看了看,里面轴承没问题,只是不知道编码器有没有问题!如果编码器出现问题.电机还能用吗?为什么我们这个能用,但老是报故障,换了一个新的就好了,谢谢