主题:无法输入ROR D20 K1指令
点击:1852 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
hsp9917
各位大虾,为什么我的软件不能输入ROR D20 K1指令,用的是GX-DEVELOPER-8.34版本
08-04-04 22:39
1楼
编辑
引用
管理
hsp9917
各位高手帮帮忙呀。还有XCH ROL 指令都输不进去。。这是为什么呀。我都卸掉重新安装过一次。。。
08-04-04 22:43
2楼
编辑
引用
管理
hsp9917
为什么没有人回答我 的问题呀..我用的是GX-DEVELOPER-8.34版本的软件.想输入一条移位指令.怎么都输不进去.是怎么回事呀..指令如下
ROR D20 K1
急呀.............QQ:156605697
08-04-04 23:06
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
你选择的是什么型号的PLC
注意在FX中FX2N/FX2NC是可以用这个指令的
FX1S/FX1N并不能用的
可以看下编程手册,里面有标明的
08-04-05 08:58
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;软件是没有问题的;
可能是你的输入方式不正确,或你选的PLC型号不支持这个指令;
08-04-05 11:52