登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:请教关于PROFIBUS的问题
点击:925 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
micool518
我用的是CP5611和CPU314+CP342-5通讯,现在的情况是这样的,我首先在“设置PG/PC接口”设置成MPI,然后用电缆连接CP5611和CPU接口,通讯正常并把程序输入;等程序输入完后,我把“设置PG/PC接口”设置成PROFIBUS,然后用电缆连接CP5611和CP342-5,却通讯不上,谁可以告诉我为什么吗?
08-04-02 14:19
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
通讯不上的原因可能是:
1. “设置PG/PC接口”的波特率和在线的CP342-5模板的DP端口波特率不一致!
2. 如果通讯电缆质量不好, 建议不要使用12Mbit/s的波特率!
3. 如果CP342-5模板是作为DP从站(operating mode--DP slave), 那么“设置PG/PC接口”里面的"Set PG/PC only master on bus"要将打上勾号!
08-04-03 20:45
工控新闻
【马到成功 新春福利】图尔克专属红包封面免费领!
柯马 IN.GRID 平台赋能依维柯深化数字化转型
图尔克安全可持续:分布式技术驱动的生产新模式
HMS案例分享:Ewon远程访问解决方案助力纺织机械设备出海
康佳特推出业界领先COM Express Compact模块,搭载AMD 锐龙™ AI嵌入式P100系列处理器
西克学堂 | SICK功能安全课程报名通道开启!CFSAT/CFSAE认证等您挑战
2025年制造业利润大幅回升,反“内卷”改善价格预期
英威腾助力江西某钢铁企业国产化替代,降本增效“淘”真金
更多新闻资讯